中控室作業指導書
㈠ 求助潔凈區環境控製作業指導書
無塵潔凈室正常維護:
1、根據環境潔凈程度,定期更換初、中效空氣過濾器,中效過濾器更換時間隔一般為3-6個月,新風進口的初效過濾器更換清洗時間間隔為30天左右。
2、定期(3~6個月)檢測各潔凈室的壓力,一般潔凈區正壓應大於10pa,否則必須檢查初效、中效過濾器是否堵塞,更換、檢查送排風機是否運轉正常。
3、定期(一般為3~6個月)用塵埃粒子計數器測定潔凈室的潔凈度,如不符合技術參數可調節送、回風管上的可調風閥來調節送風量和控制回風量,直至室內潔凈度達到其技術參數為止。
4、一般為1年左右,就需要更換高效空氣過濾器,更換高效空氣過濾器時可將高效送風口上的散流風板取下,便可取下高效過濾器。更換時,應注意高效空氣過濾器上的箭頭方向(指向氣流方向)向下。
5、更換後,應用塵埃粒子計數器檢查高效空氣過濾器與四周邊框密封是否良好。調節送、回風管道內的送風風量,用塵埃粒子計數器測定潔凈室內的潔凈度,達到技術參數即可。
6、若電器發生故障時,可參照電路圖、電器接線圖進行檢查和排除。
7、其它設備如風淋室、高效送風口或FFU風機過濾單元、空調、高壓滅菌爐的操作、保養、維修,參照各設備的使用說明書執行。
㈡ 石灰窯中控室操作規定
石灰出窯崗位安全操作規程
1、 嚴格按照技術規程和崗位操作規程操作。
2、 嚴格執行安全操作規程,遵守上級和站制定的各項規定,不違章作業。嚴禁無關人員進入崗位。
3 、開機前必須全面檢查系統的設備狀況,確認後方可啟動,嚴禁帶負荷啟動除塵風機。
4 、設備運轉時,嚴禁觸摸,擦拭設備。嚴禁用濕手觸摸電器開關。
5、 進入除塵器工作前必須與操作工聯系,讓操作工停下除塵器螺旋,關好壓縮空氣、停好風機,有人監護方能進入。
6、 進入除塵器必須有人監護。
7、 禁止高空拋物,防止墜物傷人。
8、 發現設備故障時,應立即與點檢聯系,進行處理,嚴禁自行處理故障。
9 、在高壓運行時,高壓控制櫃應上鎖關好,操作人員不得進入高壓隔離室。正常運行中不可用急停方法停機,否則將引起高壓拉閘,導致設備損壞。
10 、發現有人觸電時,不能用手去拉接觸者,應立即切斷電源,及時搶救傷員。
11、 檢修時必須嚴格執行三方掛牌制度。
石灰司爐崗位安全操作規程
1、嚴格按照技術規程和崗位操作規程操作。
2、注意檢查煤氣管道,煤氣設備,發現煤氣泄漏應及時處理,檢查和處理時,嚴格遵守煤氣使用安全操作規程。
3、發現本崗位設備漏油必須立即清除,以免著火或滑倒。
4、工作中,上爐必須攜帶CO報警儀.生產許可的情況下,應站在上風口
5、正常情況下,不能帶負荷啟動電機,並嚴格執行風機設備的使用說明。
石灰運轉崗位安全操作規程
1、嚴格按照技術規程和崗位操作規程操作。
2、認真檢查本崗位的機器儀表是否正常,發現問題,立即通知有關人員處理。
3、確認全系統聯動正常後,根據作業站指令組織正常生產。
4、正常運轉後,注意觀察各儀表的工作情況,隨時掌握生產動態,及時傳達有關指令,保持與各崗位之間的聯系,並做好原始記錄。
5、非操作人員嚴禁操作,嚴禁崗位無人操作。
石灰主控崗位安全操作規程
1、嚴格按照技術規程和崗位操作規程操作。
2、認真檢查本崗位的機器儀表是否正常,發現問題,立即通知有關人員處理。
3、確認全系統聯動正常後,根據作業站指令組織正常生產。
4、正常運轉後,注意觀察各儀表的工作情況,隨時掌握生產動態,及時傳達有關指令,保持與各崗位之間的聯系,並做好原始記錄。
5、保持CO報警儀探頭清潔,並嚴格遵守CO報警儀使用規程。
6、非操作人員嚴禁操作,嚴禁崗位無人操作。
㈢ 流程圖,FMEA,控制計劃,作業指導書這四者有什麼關系
流程圖是第一步,基於流程圖製作FMEA,FMEA的輸出是控制計劃的輸入,控制計劃中確定的各種控制方法通過作業指導書落實到操作現場。
㈣ 污水處理中控室作業指導書
中控室安全操作規程
一、中控室平時必須做好儀表的日常巡視工作,陰雨天必回須戴防放電設施。
二、如果答在停電或送電操作時必須必須依次先關掉電腦、模擬屏上空氣開關,再關掉UPS電源,最後關掉總開關,送電時順序相反。
三、清洗儀表時,必須戴好安全帶及保持良好通風狀態,清洗探頭時,必須把儀表電源關掉,校正儀表時必須把相關「斜率」保持在正常范圍之內。
四、必須保持個人所負責儀表,特別是電磁流量計計量井內清潔,無漏水現象發生,必須保持儀表箱內清潔無灰塵積累。
五、清洗或擦拭儀表箱時,必須防止往終端或顯示器內部滲水,等儀表箱晾乾後再鎖上儀表箱。
㈤ 汽車行業中控制計劃,檢驗規范,作業指導書怎麼排序
先有控制計劃,再有檢驗規范。作業指導書如果是指導生產的,就相當於工藝卡,是工藝文件。如果是指導檢查的,就相當於檢驗規范。你明白了嗎?